Bonjour,
Je ne pense pas que les groupes électrogènes entrent dans le cadre d'application du décret 88-1056. Une installation électrique se définit comme "un ensemble des matériels électriques qui transforment et distribuent au moyen de canalisations fixes l'énergie électrique de facon globale et permanente aux divers équipements qui l'utilisent localement" (UTE C 18-510). L'arrête 10 10 2000 qui définit les conditions de controle des installations électriques parlent de notes de calcul et autres plans.
Or par nature un groupe électrogène est mobile et est utilisé dans différentes configurations. Je vois mal comme effectuer un tel contrôle, ni comme faire plan d'installation ou une note de calcul pour chaque intervention
On peut demander une vérification périodique du fonctionnement des différentiels, une maintenance du moteur au bout d'un certains nombre d'heures de fonctionnement et une vérification visuelle à chaque utilisation, mais pas de controle annuel par un organisme agréé.
Qu'en pensez vous ?
MaTT.