Messagepar davida » Lundi 01 DĂ©cembre 2008 17:45

Bonjour,

Le contrôle périodique des désenfumages est-il obligatoire par un organisme agrée ou un technicien compétent tous les ans est suffisant?
davida
 
Messages: 55
Inscription: Jeudi 12 Juin 2008 15:20

Re: controle des désenfumages

Messagepar Koant » Mardi 02 DĂ©cembre 2008 10:27

Bonjour,

Si par désemfumage vous entendez les exutoires de fumées alors le R.17 de l'APSAD, 12-3 précise ceci :
- vérification : tous les ans
- essai : tous les mois
et ce par une personne compétente. (Cela peut donc être quelqu'un de votre collectivité)

Koant

PS : Un rappel vers les vérifications obligatoires ici.
Avatar de l’utilisateur
Koant
Administrateur - Site Admin
 
Messages: 516
Inscription: Mercredi 24 Mai 2006 22:52
Localisation: France

Re: controle des désenfumages

Messagepar xabi44 » Mardi 20 Janvier 2009 10:24

Bonjour,

nouveau dans la FPT, et désigné ACMO de ma structure, je me suis rendu compte que les installations de désenfumage n'avaient jamais été vérifé par quiconque. :amazing:

en quoi consiste la vérification mensuelle ?
quels sont les points à vérifier ?

et encore mieux : quelqu'un a-t-il déjà une fiche de vérification sur ces exutoires ? :victory:

merci.
Avatar de l’utilisateur
xabi44
 
Messages: 59
Inscription: Lundi 19 Janvier 2009 16:20
Localisation: nantes

Re: controle des désenfumages

Messagepar Koant » Mardi 20 Janvier 2009 13:13

Bonjour,

La "vérification mensuelle" est un essai mensuel. Il consiste à s'assurer du fonctionnement des exutoires et des volets, que ceux-ci s'ouvrent correctement. Il convient de consigner cette vérification dans le registre de sécurité incendie.

La vérification annuelle est décrite dans l'Arrêté du 25 juin 1980 - art. DF 10

Vérifications techniques (Arrêté du 4 juillet 2007)

§ 1. Les installations de désenfumage doivent être vérifiées dans les conditions prévues aux articles GE 6 à GE 10.

§ 2. La périodicité des vérifications est de un an. Elles concernent :

- le fonctionnement des commandes manuelles et automatiques ;
- le fonctionnement des volets, exutoires et ouvrants de désenfumage ;
- la fermeture des éléments mobiles de compartimentage participant à la fonction désenfumage ;
- l'arrêt de la ventilation de confort mentionné à l'article DF 3, § 5 ;
- le fonctionnement des ventilateurs de désenfumage ;
- les mesures de pression, de débit et de vitesse, dans le cas du désenfumage mécanique.

§ 3. Lorsque existent une installation de désenfumage mécanique et un système de sécurité incendie de catégorie A ou B, les vérifications sont effectuées tous les trois ans par un organisme agréé.

Koant
Avatar de l’utilisateur
Koant
Administrateur - Site Admin
 
Messages: 516
Inscription: Mercredi 24 Mai 2006 22:52
Localisation: France

Re: controle des désenfumages

Messagepar xabi44 » Mardi 20 Janvier 2009 17:26

Merci pour ces infos :victory:

Il ne reste plus qu'à trouver des personnes compétentes pour effectuer ces vérifications et à améliorer notre registre de vérification ... :beaten:

bonne journée