Bonjour,
Effectivement, il existe une réglementation pour le stockage du fuel.
Dans votre cas, le fuel est stocké en intérieur, et la quantité est inférieure à 2500 litres. Ainsi, votre installation doit répondre aux critères suivants (entre autres) :
- Les réservoirs peuvent être métalliques ou en matières plastiques.
- La cuvette de rétention ou l’enveloppe secondaire sont obligatoires.
- Dans le cas d’une enveloppe secondaire en matières plastiques, celle-ci doit avoir satisfait à un test de résistance au feu.
Dans le cas d’une citerne en acier, celle-ci doit être conforme à la norme NF EN 12285-2, comme c’est le cas pour nos citernes à fuel.
Pour plus d’infos, consultez ce document (
http://www.aube.chambagri.fr/filemanager/download/53/), ou contactez-nous pour plus de renseignements !