Page 1 sur 1

Stockage de Gaz Acétylène / Oxygène et Gaz Neutre

MessagePosté: Mercredi 20 Octobre 2010 15:15
par Aïoli
Bonjour,
je me tourne vers vous car aprés des recherches infrutueuse sur le net, j'espère obtenir des réponses de votre part.
je vous décrit mon problème:

Nous souhaitons stocké du Gaz en bouteille ( Acétylène / Oxygène / Argon / Azote / Arcal 21).
Au niveau des quantités nous ne rentrons pas dans le cadres des ICPE du coups je ne trouves pas de normes particulières pour le local de stockage.
Les seuls éléments que j'ai en ma posséssion sont les suivants:

- bouteilles stocké et arrimé verticalement
- mur de séparation resistance au feu 1/2h entre Acétylène et autres gaz
- différencier les bouteilles vides et pleines
- Un porte donnant sur l'extèrieur avec étiquettes "interdiction de fumer / gaz inflammable"
- Des ouvertures hautes et basses pour la ventilation
- Un éclairage conforme à la norme ATEX 94/9/CE

Si vous avez d'autres éléments je suis preneur

Re: Stockage de Gaz Acétylène / Oxygène et Gaz Neutre

MessagePosté: Jeudi 21 Octobre 2010 9:50
par isa38
Bonjour,

L'INRS a édité une documentation sur "le stockage des produits chimiques au laboratoire" (référence : ED 6015), que vous pouvez télécharger sur leur site internet.
Dans le paragraphe 5.4, le local de stockage des bouteilles de gaz est abordé. Peut-être trouverez-vous quelques informations complémentaires.

Re: Stockage de Gaz Acétylène / Oxygène et Gaz Neutre

MessagePosté: Jeudi 21 Octobre 2010 14:25
par Aïoli
Merci Isa 38 :D