Merci pour le texte.
Ce texte de 1959 est le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP.
L'article V21 concerne les installations électriques et plus particulièrement les paratonnerres.
A ce jour, c'est le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980 que l'on applique et notamment l'Arrêté du 21 avril 1983 portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP types V et W).
Dans la "nouvelle" règlementation, l'article V 21 n'existe plus.
En conclusion :
Même si l'arrêté de 1959 n'est pas abrogé , on doit appliquer celui de 1980.
Article 2
Ces dispositions seront applicables aux différents types d'établissements trois mois après la date de publication des dispositions particulières à chacun de ces types.
Les vérifications de paratonnerres sont donc annuelles.
Koant