Blocs de secours 6h

Besoin d'information autre que réglementaire

Blocs de secours 6h

Messagepar tif » Jeudi 20 DĂ©cembre 2007 17:43

Bonjour,

Lors d'une commission de sécurité, un capitaine des pompiers m'a certifié que les BAES avec une autonomie de 6h étaient obligatoires dans les locaux à sommeil (dortoir)?

@+
tif
 
Messages: 17
Inscription: Mercredi 12 DĂ©cembre 2007 18:39

Messagepar Koant » Jeudi 20 DĂ©cembre 2007 18:09

Bonjour,

Voila ce que j'ai trouvé comme réglementation :

L'arrêté du 19 novembre 2001 impose en plus de l'éclairage de sécurité, un éclairage de type "remplacement" en cas de coupure de secteur :
- soit par groupe électrogène alimentant les luminaires d’éclairage normal
- soit par des luminaires d’éclairage de sécurité alimentés par une source centralisée d’autonomie > 6 h
- soit en complétant les BAES d’évacuation par des BAEH.
Les types d’établissements concernés :
Type J Maisons de retraite et foyers d’accueil pour personnes handicapées
Type O HĂ´tels, motels, pensions de famille
Type R Etablissements d’enseignement avec internat, colonies de vacances
Type U Etablissements sanitaires

Je vous met un lien vers un référentiel sécurité incendie de l'éducation nationale. Il y a une explication page 26.

Koant
Avatar de l’utilisateur
Koant
Administrateur - Site Admin
 
Messages: 516
Inscription: Mercredi 24 Mai 2006 22:52
Localisation: France

Messagepar tif » Vendredi 21 DĂ©cembre 2007 9:31

Bonjour,

je te remercie pour ta réponse, cela va beaucoup m'aider.

@+
tif
 
Messages: 17
Inscription: Mercredi 12 DĂ©cembre 2007 18:39


Retourner vers Divers