Page 1 sur 1

Blocs de secours 6h

MessagePosté: Jeudi 20 Décembre 2007 17:43
par tif
Bonjour,

Lors d'une commission de sécurité, un capitaine des pompiers m'a certifié que les BAES avec une autonomie de 6h étaient obligatoires dans les locaux à sommeil (dortoir)?

@+

MessagePosté: Jeudi 20 Décembre 2007 18:09
par Koant
Bonjour,

Voila ce que j'ai trouvé comme réglementation :

L'arrêté du 19 novembre 2001 impose en plus de l'éclairage de sécurité, un éclairage de type "remplacement" en cas de coupure de secteur :
- soit par groupe électrogène alimentant les luminaires d’éclairage normal
- soit par des luminaires d’éclairage de sécurité alimentés par une source centralisée d’autonomie > 6 h
- soit en complétant les BAES d’évacuation par des BAEH.
Les types d’établissements concernés :
Type J Maisons de retraite et foyers d’accueil pour personnes handicapées
Type O Hôtels, motels, pensions de famille
Type R Etablissements d’enseignement avec internat, colonies de vacances
Type U Etablissements sanitaires

Je vous met un lien vers un référentiel sécurité incendie de l'éducation nationale. Il y a une explication page 26.

Koant

MessagePosté: Vendredi 21 Décembre 2007 9:31
par tif
Bonjour,

je te remercie pour ta réponse, cela va beaucoup m'aider.

@+